    Salve,

    ho un impianto di riscaldamento a 2 zone con 2 valvole motorizzare, una pompa/caldaia principale e una pompa supplementare per la sola zona 1.

    Ho utilizzato la seguente configurazione:

    L4695             ZA=0 ZB=1 SLA= x                                                           Centrale Termica 4 zone

    L4693             ZA=0 ZB=2 SLA= x MOD=x                                             Sonda Termica

    F430/4            ZA=0 ZB1=1 ZB2=1 ZB3=2 ZB4=2 N=3                      Valvole zona 1 e 2

    F430/2            ZA=0 ZB1=0 N1=1 ZB2=1 N2=2                                  Pompa principale e pompa supplementare zona 1

    ho configurato la centarele con:

    Zona 1

    Attuatori

    3 Riscaldamento

    Tipo di carico Open/Close

    Pompe

    1 Riscaldamento

    2 Riscaldamento

    Ritardo riscaldamento 0

    Zona 2

    Attuatore 3 Riscaldamento

    Tipo di carico Open/Close

    Pompe

    1 Riscaldamento

    Ritardo riscaldamento 0

    Purtoppo però la seconda pompa non si attiva mai.

    Ho provato anche con altre configurazioni ma non sono riuscito a risolvere il problema.

    Cosa c'è di sbagliato?

    Grazie




    Usuario
    amds
    Papel
    Integrador de sistemas
    15 posts
    Verificado

    Ciao, sicuro di aver configurato il tutto correttamente nel menu "configura zone" della centrale?

    Prova ad usare il sw TiThermobasic.

    Fai attenzione che hai configurato l'attuatore come N=3 e  quindi nelle zone devi usare il 3 attuatore e non il primo.

    Ciao




    Usuario
    BT_Marcog
    Papel
    Legrand/BTicino Group
    4593 posts
    Verificado

    Grazie Marco per la risposta.

    Si ho verificato più volte sia da menu' che da PC con il sw TiThermo, la configurazione era quella riportata nella mia segnalazione.

    Comunqe ho provato ancora e sono risucito ad ottenrere il risultato voluto cambiando la configurazione del F430/2 in         ZA=0 ZB1=0 N1=1 ZB2=0 N2=2, in pratica entrambe le pompe configurate in zona 00 anche se la seconda è usta solo per la zona 2; forse questo era l'errore.

    Ne approfitto per chiedere se è possibile configurare l'F430/4 con ZA=0 ZB1=0 ZB2=1 ZB3=2 ZB4=2 N=1 per gestire una pompa generale, una valvola on/off in zona 1 ed una valvola apri/chiudi in zona 2 oppure con ZA=0 ZB1=1 ZB2=3 ZB3=2 ZB4=2 N=3 per gestire una una valvola on/off in zona 1 e 3 ed una valvola apri/chiudi in zona 2.

    Grazie

    Antonio




    Usuario
    amds
    Papel
    Integrador de sistemas
    15 posts
Viendo 3 publicaciones - del 1 al 3 (de un total de 3)