    Salve,

    dovrei configurare un F411/4 per comandare una tapparella ed una luce.

    Avrei proceduto cosi:

    A:1 PL1:3 PL2:3 PL3:4 PL4:vuoto  M:vuoto

    Armando i singoli componenti la tapparella sale e scende e la luce si accende e spegne

    Poi ho configurato  L4688

    1° A:1 PL1:3  M: su&giu

    2° A:1 PL2:4 M: Vuoto

    La tapperella e la luce pilotate tramite app (F452) funzionano perfettamente,

    ma da pulsantiera mi funziona solo la tapparella.

    Se premo il pulsante di accensione della luce lo interpreta come comando di tapparella su.

     

    Dove sto sbagliando?
    Grazie mille

     

    Diego




    User
    phantom
    Role
    End User
    1 posts
    Verified

    l’interfaccia contatti L4688 gestisce due luci o una tapparella, entrambi no. Sotto spiegazione da catalogo:

    L4688 interfaccia di comando con 2 contatti indipendenti per il comando di 2 attuatori per carichi a funzione singola oppure per il comando di 1 attuatore per carichi a funzione doppia (tapparelle) – accetta in ingresso due interruttori o pulsanti tradizionali con contatto NO e NC oppure un deviatore tradizionale o pulsanti interbloccati