Delay non desiderati con MH202

This topic contains 1 reply, has 2 voices, and was last updated by  antoniobarcaro 15/03/2019 at 16:35.

0
1
110
  • Verified

    Per mettere quattro luci su un solo commando L4652/2 ho usato scenari su MH202 che accendono la luce desiderata, se la stessa luce e spenta e la spegnono se e accesa. Adesso ho otto scenari per ogni commando con tale configurazione (due commandi in totale -> otto luci -> sedici scenari).

    Quando si usa tali commandi ce un delay di circa mezzo on un intero secondo, pero dopo un po di tempo (qualce giorno) e molte accensioni/spegnimenti, il delay diventa sempre piu lungo e da fastidio. Se faccio un reset sul tasto reset del MH202 inizia a funzionare senza delay, pero dovrei fare questo ogni mattino per farlo funzionare bene una giornata.

    C’e qualce soluzione per questo problema? Una soluzione semplice sarebbe usare short press per ON e long press per OFF, pero questo non piace al cliente a ad essere onesti, non sono neanche sicuro che funzionerebbe senza delay con un uso esteso. Ce forse un problema di interferenze perche il MH202 e nell armadio con molti altri transformatori per luci led e alimentatori e cose del genere. Ho provato a spostarlo, pero dovrei proprio rimuoverlo dall armadio per essere sicuro. L’altro problema potrebbe essere il consumo dell SCS BUS, ce per calcolazione del assorbimenti massimi supera l errogazione della corernte dall alimentatore, pero dall misuramento della corrente effetiva, vedo che e in circa non supera 2/3 della corrente massima consentita per un alimentatore.

    Ci potrebbe essere qualcosa altro da fare per risolvere questi delay?




    User
    Stasis
    Role
    Installer
    10 posts
    Verified

    Ciao, sicuramente MH202 non bene in mezzo a dei trasformatori, anche la scheda tecnica del dispositivo lo descrive.

    I tuoi scenari io li ho fatti con la funzione “pressione breve: accensione” e “pressione prolungata: spegnimento”: funzionano benissimo da anni  (nr. 4 comandi cen, plus.1 e puls.2) il cliente è contento.

    L’alimentatore E46adcn è un “mulo” e supera anche 1,2A senza problema, diversamente E49 mi fido pochissimo

    Controlla nelle impostazioni, il firmware all’ultima versione, nell’impianto SCS devono esistere nr.1 solo master, Touch, webServer, ecc. altrimenti vanno in conflitto. Se nell’impianto esistono tante sonde di termoregolazione, queste rallentano il bus se c’è richiesta dalla centrale termo 3550 nel momento in cui premi il tasto dei scenari….




    User
    antoniobarcaro
    Role
    System Integrator