    Bonjour,

    J’ai une passerelle F453AV avec le firmware 3.0.14. J’ai ajouté a mon installation une interface contact ref 67513 (3480) pour voir l’état d’ouvert/fermé du portail. Cette interface est censée communiquer avec WHO=25. Après divers manip et recherche je constate que :

    1 / le serveur F453AV ne peux pas lire cette interface contact avec WHO=25, il ne sait que lire les alarmes avec WHO=9.

    2 / Si me me connecte au port 20000 du l’interface IP de la passerelle pour tenter une communication direct avec le module contact, le F453AV refuse de transférer la commande sur le BUS SCS.

    j’ai également tester un détecteur 67513 avec le même résultat.

    Quelqu’un peut-il me confirmer qu’il y a une incompatibilité?

    Avez-vous une solution pour lire au moins l’état du contact a travers une passerelle F45x ?

    Merci a tous pour votre aide.




    User
    christianbernard
    Role
    Enthusiast
    2 posts
    Verified

    Bonjour,

    Peut-être vous faut-il l’interface 3477. La 3480 est plutôt destinée au bus AI.

    Bien cordialement.