Home Page Forums Communauté Française Developpement Intégrations Valeurs fausses avec plusieurs F520

Intégrations
Valeurs fausses avec plusieurs F520

This topic contains 8 replies, has 2 voices, and was last updated by  Ph 11/08/2019 at 21:56.

0
8
365
  • Verified

    Hello tout le monde.

    Depuis plusieurs année j’avais un F520 pour mesurer la consommation de 3 circuits (avec les adresses 1, 2 et 3 -> configuration virtuelle)
    Depuis le 9 Janvier de cette année, j’ai ajouté un deuxième F520 pour mesurer 3 autres circuits (adresses 4, 5 et 6, aussi configuration virtuelle)
    Et dès que ce deuxième module a été installé et configuré, je n’ai plus les bonnes valeurs pour les 3 premiers (et du coup je doute des valeurs des 3 nouveaux).

    Du jour au lendemain les valeurs sont à peu près 3 fois plus basses.

    Est-ce que quelqu’un a déjà eu le problème ou une piste pour trouver l’origine du problème ?




    User
    nodachi
    Role
    Enthusiast
    4 posts
    Verified

    J’ai le même problème, 3 tore pour le général et 3 autres pour les panneaux solaire, mon inverter me donne des valeurs bien différentes de celle relevée par le f520




    User
    Ph
    Role
    System Integrator
    23 posts
    Verified

    J’avais un peu oublié avoir poster ici !

    J’ai fini par trouver la solution au problème : j’ai laissé l’espace d’un module vide de part des autre de chaque F520.
    Je ne peux que spéculer sur la cause exacte du problème, mais j’imagine que d’être placé à coté d’une forte tension (ou l’un de l’autre) cause une induction qui fausse les résultats.




    User
    nodachi
    Role
    Enthusiast
    4 posts
    Verified

    Merci je vais tenter l’affaire ! Merci




    User
    Ph
    Role
    System Integrator
    23 posts
    Verified

    Tj sur le même sujet, les tores on bien un sens de lecture ? Sinon les valeurs seront erronées… Juste ?




    User
    Ph
    Role
    System Integrator
    23 posts
    Verified

    Je ne sais pas. J’avoue n’avoir pas du tout fait attention à l’orientation de la tore à l’installation, cependant toutes les valeurs sont (maintenant) cohérentes.




    User
    nodachi
    Role
    Enthusiast
    4 posts
    Verified

    Et bien j’ai inversé les tores et ça change rien ce qui m’embête c’est que j’en est 3 pour le solaire production et 3 pour la consommation en treta, le soucis c’est que si les valeur de production augmente car soleil celle de consommation aussi et ce proportionnellement… Donc mes tores lises le courant dans les 2 sens, pour le solaire pas de soucis (hormis  les valeurs incohérente) mais en consommation ça fause tout




    User
    Ph
    Role
    System Integrator
    23 posts
    Verified

    C’est assez étrange… est-ce que les câbles des tores sont regroupés ensembles pour rejoindre les F520 ?
    Potentiellement ce pourrait être une histoire d’interférence inductive entre les différentes tores le longs des câbles.
    (Ça peut se voir dans des réseaux à courant faible type ethernet, donc pourquoi pas…)




    User
    nodachi
    Role
    Enthusiast
    4 posts
    Verified

    En effet je vais changer leur chemin respectif et voir ce que ça donne, je te tien au courant, merci




    User
    Ph
    Role
    System Integrator
    23 posts
Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)

The forum ‘Intégrations’ is closed to new topics and replies.