    Ciao,
    scusate, forse è domanda cretina,
    in caso di emergenza si può usare
    un 346000 al posto di un E46ADCN ???




    Utente
    edilhouse
    Ruolo
    Installatore
    24 posts
    Verificato

    Ciao,
    scusate, forse è domanda cretina,
    in caso di emergenza si può usare
    un 346000 al posto di un E46ADCN ???

    dipende cosa ci devi fare…




    Utente
    BT_Lorenzo
    Ruolo
    Community Manager
    7366 posts
    Verificato

    si scusami,
    per il bus di un impianto my home confort+automazioni




    Utente
    edilhouse
    Ruolo
    Installatore
    24 posts
    Verificato

    si scusami,
    per il bus di un impianto my home confort+automazioni

    Ciao,

    io lo uso a bancone per configurare i dispositivi e non ho mai avuto malfunzioamenti.
    Non ti so dire però sull' impianto.

    Aspettiamo i guru
    Arnaldo




    Utente
    DomoImpianti
    Ruolo
    System Integrator
    217 posts
    Verificato

    [quote user="edilhouse"]si scusami,
    per il bus di un impianto my home confort+automazioni

    Ciao,

    io lo uso a bancone per configurare i dispositivi e non ho mai avuto malfunzioamenti.
    Non ti so dire però sull' impianto.

    Aspettiamo i guru
    Arnaldo[/quote]

    Ciao Arnaldo,

    anche a me è capitato di usarlo, temporaneamente quando faccio delle prove a bancone o per comodità e velocità di azione quando faccio i test qui in laboratorio..

    resta il solito discorso di quanto garantiamo..
    se si usa un dispositivo non dichiarato, non rispondiamo di eventuali malfunzionamenti. 😉

    ciao
    Lorenzo




    Utente
    BT_Lorenzo
    Ruolo
    Community Manager
    7366 posts
    Verificato

    Grazie per la risposta.
    Allora può andare bene per una emergenza.