    Vorrei automatizzare due termoarredi in modo che quando viene acceso con attuatore l4652 dopo tot minuti si spegne automaticamente per evitare che rimanga acceso tutto il giorno.

    Ora é collegato con interruttore normale.

    Posso collegarlo tranquillamente ad un attuatore F411/4  che ho due relé liberi o meglio altro sistema?




    Utente
    Mendos
    Ruolo
    Altro
    5 posts
    Verificato

    Meglio con un comando speciale L4651M2, così decidi al meglio i tempi di accensione dei due termoarredi  (L4652/2 max 10 min).  Per F411/4 controlla che la potenza elettrica del termoarredo superi la potenza del relè. In alternativa F411U2




    Utente
    antoniobarcaro
    Ruolo
    System Integrator
    138 posts
    Verificato

    Ciao, grazie per avermi risposto.

    1. Alla fine ho preso F411U2 perché due Amper troppo poche,per ora è collegato al L4652/2. Quindi mi tocca cambiarlo perché 10 minuti tanto vale non accenderli.