    Sto usando un L4688 con due pulsanti. Il primo pulsante attaccato al filo bianco che attiva il campanello e un secondo pulsante attaccato al filo nero che attiva la luce delle scale.

    Il L4688 `e configurato come due oggetti:

    A1 = 1
    PL1 = 1
    PL2 = 2
    M = CEN

    Negli scenari si riferesci a:
    Azione: Pulsante 1
    Oggetto = Comando11

    e
    Azione: Pulsante 1
    Ogetto: Comando 12

    In questo esempio gli attuatori del campanello e della luce sono in ambienti diversi (cosa che non si puo fare con L4688.

    Sono stato sorpreso perche L4688 non `e nella lista di comandi che possono essere configurati per MH200. Dove posso trovare la lista completa degli articoli compatibili.

    Faccio referenza a:

    I comandi che possono essere associati agli scenari e che ne possono generare quindi l’attivazione sono i seguenti: H/L4651/2, AM5831/2, H/L4652/2, AM5832/2, H/L4652/3, AM5832/3, HC/HS4653/2/3, L/H4684




    Utente
    aalbanese
    Ruolo
    Consulente
    1980 posts
    Verificato

    Tutti i comandi supportano il CEN eccetto:

    – il temporizzatore (L4656) che non ha la sede M
    – il comando esteso (L4655)




    Utente
    BT_egaffuri
    Ruolo
    Legrand/BTicino Group
    1362 posts
    Verificato

    Ciao,
    mi accodo….
    devo interfacciare un impianto d'allarme sfruttando l'mh200.
    Per quanto riguarda il 3477 configurato come comando cen,
    su tutti e due i punti luce si fa sempre riferimento al pulsante 1 ?……
    Se pur semplice non ho trovato su nessun manuale le configurazioni
    dei comandi CEN.
    Un saluto,
    Andrea




    Utente
    edilhouse
    Ruolo
    Installatore
    24 posts
    Verificato

    La configurazione della 3477 per i comandi cen è la seguente
    Se vuoi inviare due comandi differenti (1 e 2) dallo stesso A-PL, esempio 43, dovrai configurare così:

    A=4
    PL1=3
    PL2=3
    M=CEN
    SPE=

    Altrimenti, se configuri due differenti A-PL, la 3477 invierà due comandi pulsante 1, dai due differenti indirizzi.