Home Page Forum Community Italia Sviluppo OpenWebNet Frame per forzare stato attuatore clima?

OpenWebNet
Frame per forzare stato attuatore clima?

Questo argomento contiene 3 risposte, ha 2 partecipanti, ed è stato aggiornato da  BT_Lorenzo 05/01/2016 at 18:53.

1
3
495
  • Verificato

    Ciao

    è possibile, attraverso il protocollo OpenWebNet, inviare un comando per impostare/forzare  lo stato di un attuatore clima (es. F430/2) 

    ad ON,OFF,ecc..??

    Tale attuatore non è legato ad una zona clima,per cui non è  gestito dalla centrale di termoregolazione,ma viene usato per gestire/comandare una pompa .

    Grazie in anticipo




    Utente
    sirinfo
    Ruolo
    System Integrator
    163 posts
    Verificato

    Ciao Maurizio,

    si, lo puoi fare, basta che non ci sia una sonda che lo piloti, deve essere scorporato dal sistema termo.

    Nel doc OWN lo trovi

    DIMENSIONE 20

    Lorenzo




    Utente
    BT_Lorenzo
    Ruolo
    Community Manager
    7366 posts
    Verificato

    Ciao Lorenzo

    ne approfitto per fare i migliori auguri di buon anno a tutto lo staff 🙂

    Si in effetti l'attuatore dovrà  essere programmato da my home suite come "attuatore pompa" e associargli un numero/valore da 1 a 9.

    Appena possibile faccio delle prove.

    Grazie




    Utente
    sirinfo
    Ruolo
    System Integrator
    163 posts
    Verificato

    Buon Anno a te.

    Non importa come lo configuri, importa che non sia pilotato da altri dispositivi, se non il tuo 🙂

    Lorenzo




    Utente
    BT_Lorenzo
    Ruolo
    Community Manager
    7366 posts
Stai vedendo 4 articoli - dal 1 a 4 (di 4 totali)