    Buongiorno,

    vorrei pilotare con un attuatore una presa cui sarà attaccato un apparecchio che gestisce un motore (per trasporto pneumatico pellet) di potenza nominale 1500W.

    L’apparecchio è sempre acceso in standby con assorbimento minimo, ma quando fa partire il motore assorbe la potenza nominale di cui sopra.

    Il motore si attiva alcun volte al giorno sulla base di una certa logica. Controllare l’ON/OFF della presa mi serve per attivare disattivare la macchina da internet.

    Ho una vecchia interfaccia relè L4675, ma ce la fa? In alternativa che attuatore devo usare?

     

    Grazie!

     




    Utente
    roberto@occhiostanco.com
    Ruolo
    System Integrator
    24 posts
    Verificato

    con la vecchia interfaccia L4675 comandi una bobina di un teleruttore appropriato per gestire il tuo motore, in alternativa usa l’attuatore cod. BMSW1002

    Ciao




    Utente
    antoniobarcaro
    Ruolo
    System Integrator
    138 posts
    Verificato

    Grazie Antonio!

    costa un botto, per adesso ho messo un F411/2. Se mi si incollano i contatti lo cambio :))