Home Page Forum Community Italia FAQ MyOpen Community Riscaldamento a pavimento + fancoil (integrazione) – raffrescamento a fancoil

MyOpen Community
Riscaldamento a pavimento + fancoil (integrazione) – raffrescamento a fancoil

Questo argomento contiene 1 risposta, ha 2 partecipanti, ed è stato aggiornato da  antoniobarcaro 04/03/2019 at 14:26.

0
1
219
  • Verificato

    Sto realizzando un impianto MyHome_Up e devo gestire un impianto di riscaldamento a pavimento con integrazione fancoil e raffrescamento esclusivamente con fancoil. Ho previsto l’installazione di una singola sonda/termostato per singola zona senza centrale. E’ possibile? Occorre l’istallazione del Drive F459? Quali attuatori dovrei utilizzare?
    Grazie anticipatamente a chi vorrà aiutarmi e sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.




    Utente
    chefiscalista
    Ruolo
    Altro
    1 posts
    Verificato

    Ciao, corretto una sola sonda per ogni zona: se i tuoi fan coil riscaldamento/raffrescamento gestiscono le tre velocità allora prevedi F430/4 in ogni fancoil.  Altrimenti per qualsiasi altre gestioni di climatizzazione (LG, Daikin, Mitsubishi ecc, prevedi un dispositivo di terze parti denominato Hintegro  (https://gruppoemme.net/gruppoemme-drupal/pdf/CIEMME_HiNTEGRO_Brochure_ItaEng_20171108.pdf   info@gruppoemme.net)




    Utente
    antoniobarcaro
    Ruolo
    System Integrator
    125 posts
Stai vedendo 2 articoli - dal 1 a 2 (di 2 totali)