Home Page Forum Community Italia Archivio Gateway Scelta Gateway per accesso opewebnet

Gateway
Scelta Gateway per accesso opewebnet

Questo argomento contiene 1 risposta, ha 2 partecipanti, ed è stato aggiornato da  BT_Lorenzo 10/02/2017 at 10:31.

0
1
1007
  • Verificato

    Salve, ho installato da circa un mese un impianto Myhome a casa, per ora l'impianto controlla solo l'illuminazione e due serrande motorizzate, la termoregolazione non è stata volutamente integrata, sull'impianto è presente anche il MyHomeServer 1.

    La mia domanda è, dato che il MyHomeServer 1 non svolge la funzione di Gateway per i comandi OpenWebNet e volendo gestire l'impianto attraverso OpenHab, devo acquistare un Gateway con il supporto per l'OpenWebNet ho trovato un F452V usato vorrei capire quali sono le differenze tra questo Webserver ed il più recente F454.




    Utente
    leonard_tech91
    Ruolo
    Altro
    3 posts
    Verificato

    Scusa la tarda risposta,

    L'F454 è l'ultimo gateway in ordine di tempo uscito sul mercato, ha circa 6 anni di giovinezza in più.

    Ovviamente al di là  delle ovvie differenze hardware legate all'evoluzione dei componenti e dei processori, vi è una maggior ricchezza di messaggi Open gestiti.

    Non ho una tabella comparativa, ma di sicuro i CHI 18 (energy) e CHI 22 (suono) non sono gestiti

    I messaggi CHI 2 per le serrande con pre-set (scelta della percentuale di apertura) non sono presenti in F452V, ma sono presenti quelli SU – GIU' – STOP

    Lorenzo




    Utente
    BT_Lorenzo
    Ruolo
    Community Manager
    7365 posts
Stai vedendo 2 articoli - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Devi essere loggato per rispondere a questo argomento.